实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例

翱龟墓 1 小时前

  • 一、项目背景与挑战
    某数据中心机房需要对多台华为UPS(不间断电源) 进行集中监控,纳入统一的动力环境监控系统中。华为UPS设备支持SNMP(简单网络管理协议) 提供丰富的运行参数和告警信息,包括输入输出电压、电流、频率、电池状态、负载率、温度等。然而,现场的中央监控平台仅支持Modbus TCP协议进行数据采集,无法直接对接SNMP设备。
    面临的挑战:
  • 协议不兼容:监控平台无法直接读取SNMP OID数据。
  • 数据整合需求:需将多台UPS的实时状态与告警统一整合到同一监控画面。
  • 实时性要求:关键告警(如市电中断、电池低电量)需秒级上报。
  • 部署便捷性:避免在每台UPS上安装额外软件或改动现有网络配置。

  • 二、解决方案
    采用上海仰科VFBOX协议转换网关作为协议转换桥梁,实现:
    •        数据采集端:通过SNMP协议轮询华为UPS,获取关键运行参数与状态。
    •        数据转发端:将采集的数据转换为Modbus TCP从站,供中央监控平台读取。
    •        透明传输:不对UPS原有网络结构造成影响,网关作为独立节点接入。
    推荐网关型号:VB302-2400(2网口+4串口),利用其双网口特性,一个网口连接UPS管理网络,另一个网口连接监控平台网络,实现网络隔离与数据安全。

  • 三、系统架构与部署

    • 网络拓扑
      text
      [华为UPS1] --- (SNMP over IP) --- [机房网络交换机] --- [VFBOX网关 Eth1]
      |
      |--- (Modbus TCP) --- [中央监控平台]
      [华为UPS2] --------------------------------------------|


    • 现场实施
      •        网关安装:部署于机房标准19英寸机柜或DIN导轨。
      •        电源接入:接入机房DC 24V或AC 220V(通过适配器),建议采用UPS后端供电保障持续运行。
      •        网络连接:
      o        Eth1:接入UPS所在的管理VLAN,与各UPS IP可达。
      o        Eth2:接入监控平台网络,IP与平台同网段。
      •        配置电脑:临时接入管理网络,IP设为 192.168.1.198,用于初始配置。


  • 四、VFBOX Studio配置流程

    • 工程与SNMP采集配置

  • 新建工程:打开VFBOX Studio,选择对应网关型号(如VB302-2400)。
  • 添加SNMP设备:
    o        点击“新建设备”,选择 SNMP 驱动。
    o        设备名称可设为 Huawei_UPS_1。
    o        配置SNMP参数:
            IP地址:UPS的管理IP(如 192.168.10.101)
            端口:161(SNMP默认端口)
            团体名:根据UPS配置填写(通常为 public 或私有字符串)
            超时:3000 ms
            重试次数:3
  • 添加SNMP OID数据点:根据华为UPS的MIB库文档,添加关键监控参数。以下为常见OID示例:
    参数描述        SNMP OID(示例)        数据类型        备注
    输入电压        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.1.1        Integer/Float        单位:0.1V
    输入频率        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.2.1        Integer        单位:0.1Hz
    输出电压        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.3.1        Integer/Float       
    输出电流        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.4.1        Integer/Float       
    输出负载率        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.5.1        Integer        单位:%
    电池电压        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.1.1        Integer/Float       
    电池剩余容量        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.2.1        Integer        单位:%
    电池状态        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.3.1        Integer        1=正常, 2=低电量, 3=放电, 4=故障
    UPS运行状态        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.1.1.1        Integer        1=正常, 2=旁路, 3=电池供电, 4=故障
    环境温度        1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.1.1.1.1        Integer        单位:℃
    添加方式:在“新建标签”对话框中,数据类型根据OID返回类型选择(如Integer、Float),在地址栏直接粘贴OID字符串。
  • 多台UPS配置:重复上述步骤,添加第二台、第三台UPS作为独立SNMP设备,设备名称区分。

    • Modbus TCP转发配置

  • 启用Modbus Slave服务:
    o        进入“服务” -> “Modbus Slave” -> “Modbus TCP”。
    o        将启用设为 Yes。
    o        站号:设为 1(或平台指定的从站地址)。
    o        侦听端口:默认 502(可根据平台要求修改)。
    o        字节顺序:根据平台解析习惯调整(一般为 1234)。
  • 映射数据到Modbus寄存器:
    o        根据监控平台点表规划,将SNMP采集的数据标签分配到相应的Modbus寄存器区。
    o        常见映射策略:
            保持寄存器(4X):用于存放模拟量(电压、电流、频率、温度等),地址从 40001 开始。
            输入寄存器(3X):也可用于只读模拟量。
            线圈(0X):用于布尔状态(如:运行状态正常=1,故障=0)。
            离散输入(1X):用于只读布尔量。
    示例映射表(单台UPS):
    Modbus地址        数据类型        对应SNMP数据标签        描述
    40001        Float        输入电压        单位:V
    40003        Float        输出电压       
    40005        Float        输出电流       
    40007        Integer        输出负载率        %
    40009        Float        电池电压       
    40011        Integer        电池剩余容量        %
    00001        Boolean        UPS运行状态(正常=1)       
    00002        Boolean        电池状态(低电量=1)       
    00003        Boolean        是否电池供电
  • 添加转发数据:在Modbus TCP配置界面,点击添加按钮,从左侧“可用标签”列表中选择SNMP采集的标签,分配到对应的Modbus寄存器地址。

    • 工程下载与本地验证

  • 点击“下载”,将完整工程下发至网关。
  • 使用“查看数据”确认所有SNMP数据采集正常。
  • 在电脑上使用 Modbus Poll 或类似软件,连接网关的IP与502端口,读取预设的寄存器地址,验证数据是否正确转发。

  • 五、监控平台对接与联调
  • 平台侧配置:
    o        在中央监控平台的Modbus驱动中,新建一个设备。
    o        IP地址填写网关Eth2的IP地址,端口 502,从站地址填 1。
    o        根据映射表,在平台中建立对应的数据点,关联Modbus地址。
  • 通信测试:
    o        平台启动数据采集,观察UPS数据能否正确显示。
    o        模拟触发UPS告警(如断开市电),观察平台告警产生是否及时。
  • 性能与稳定性测试:
    o        持续运行24小时,检查数据有无中断、跳变。
    o        测试网络闪断恢复后,网关是否能自动重连并恢复数据采集。

  • 六、项目成效与优势
    •        协议无缝转换:将SNMP复杂OID数据转换为简单通用的Modbus寄存器,快速对接传统监控系统。
    •        多设备统一接入:一台网关可同时采集多台UPS数据,节省硬件成本与机柜空间。
    •        数据安全隔离:双网口设计实现管理网与监控网物理隔离,避免安全风险。
    •        配置灵活直观:图形化配置界面,无需编程,维护人员经过简单培训即可上手。
    •        提升监控价值:将原本孤立的UPS智能信息融入整体动力环境监控,实现故障预警、能效分析等高级应用。

  • 七、注意事项
  • OID准确性:务必从华为官方获取对应型号UPS的MIB库文件,确保OID准确。
  • 采集频率:根据SNMP设备的性能与网络负载,合理设置网关的扫描间隔,避免对UPS造成负担。
  • 数据类型转换:注意SNMP返回的Integer可能需除以系数(如10)才能得到实际值,可在VFBOX的“原始值/工程值”中设置缩放。
  • 故障兜底:在VFBOX中可为关键标签设置“失败值”,当SNMP查询超时或无响应时,网关可上报特定值通知平台。

  • 八、技术支持
    •        详细配置步骤请参阅:《S-采集SNMP数据-转-modbus使用说明》